仓库 中度II级 长60m,宽30m ,仓库净高7米;堆存高度4~5m;由规范GB 50084—2001可知:喷水强度:16L/min•㎡,作用面积200㎡,持续喷水时间:2h选择喷头:ZSTZ-15喷头特性参数:K=80 ,工作压力:0.05Mpa喷头流量q =56.57L/min保护面积 56.57/16=3.54㎡
仓库
中度
II
级
长
60m
,宽
30m
,仓库净高
7
米;堆存高度
4~5m
;
由规范
GB 50084—2001
可知:喷水强度:
16L/min
•㎡,作用面积
200
㎡,持续喷水时间:
2h
选择喷头:
ZSTZ-15
喷头特性参数:
K=80
,工作压力:
0.05Mpa
喷头流量
q =56.57L/min
保护面积
56.57/16=3.54
㎡
喷头间距
1.88m
作用面积内喷头数量:
200/3.54=57
只
核算作用面积内喷水强度:
57x56.57/200=16.122 L/min
•㎡
系统设计流量:
Q=56.57x4/60=3.77 L/S
仓库喷淋用水量:(60x30/200)x3.77=33.93L/S=122.15m³
/ h
喷水
2
小时共用水:
244.3m
³
估算系统流量:1.3x(16x200/60)= 69.33 L/S
估算的系统流量与我算的系统流量相差很大,不知道是哪里出现问题!!
2楼
K=80一般仓库少用,
流量最后你没有x 喷头数,其他自己校核。。。
回复
3楼
仓库 中度II级 长60m,宽30m ,仓库净高7米;堆存高度4~5m;
由规范GB 50084—2001可知:喷水强度:16L/min•㎡,作用面积200㎡,持续喷水时间:2h
选择喷头:ZSTZ-20
喷头特性参数:K=115 ,工作压力:0.1Mpa
喷头流量q =115L/min
保护面积 115/16=7.19㎡ 喷头间距 2.68m
作用面积内喷头数量:200/7.19=28只
核算作用面积内喷水强度:28x115/200=16.1 L/min•㎡
系统设计流量:Q=115x28/60=53.67 L/S
回复
4楼
得需要用逐点计算法水力计算,而且你喷头K值 和压力 很少有这么小的,喷头间距也太近,一般3m。
还有仓库喷淋最好用环状格栅管网,节约造价等。
回复
5楼
K=80,你这样算的Q=56.57x4/60=3.77 L/S
K=115,你这样算的Q=115x28/60=53.67 L/S
你这算法哪个对?第一个应该是乘以喷头数57吧?
回复
6楼
同意二楼一间,喷水强度16L,用K80喷头,工作压力0.05mpa基本满足不了喷水强度要,除非喷头布置间距小于2.4m距离。
回复
7楼
首先你写出的喷头特性参数:K=80 ,工作压力:0.05Mpa有误,应为0.5Mpa。有喷头特性参数K=80,P=0.5Mpa,根据流量 可求出每个喷头为2.98l/s,作用面积200平方米,喷水强度16L/min•㎡,用作用面积200平方米*喷水强度16L/min•㎡/60=53.33L/S,这就是所求的系统设计流量,请你好好斟酌是否这个道理。
回复
8楼
求出了系统流量和每个喷头的流量就可求出喷头数,喷头之间的距离请查规范表7.1.2执行便可。
回复
9楼
记错数了吧?一般下喷最小工作压力是5m 0.05MPa,要是0.5MPa成50m水柱工作压力了,怎么可能?
回复
10楼
LZ 校核喷水强度的方法有问题 应该是最不利的四个喷头流量 除 对应的作用面积 得到平均喷水强度
回复
11楼
同意你的意见,系统最不利点处的喷头压力为0.05MPa.
回复