气愤!!监理说法真可笑!!
my_new_life2013
2013年01月15日 19:03:01
来自于建筑施工
只看楼主

今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?

2013年01月15日 20:09:02
2楼
说句不好听的,你搞笑吧,现在天气是什么温度,标养28天到强度,你现浇的,估计要个把月才能到75%强度,懂温度对于混凝土强度的影响吧。。。
回复
js66xiaoyu
2013年01月15日 20:26:02
3楼
10天你就拆模板了。 小心浇好的楼板塌掉
回复
my_new_life2013
2013年01月15日 21:28:34
4楼
哦,忘记说了,浇板时间是2012.11.26
资料上写的是10天,但实际不止,>10天
回复
liu198203
2013年01月15日 21:58:49
5楼
你要看你拆什么部位的模板了。要是柱子,墙板之类就不用要求75%
回复
w__ey
2013年01月16日 08:48:47
7楼
首先我是菜鸟,但我觉得你们没有做同条件试块吗?应看试验报告吧?不能看天数
回复
我本平凡
2013年01月16日 09:17:42
8楼
建筑工程施工手册里有的
回复
arbil1989
2013年01月16日 09:35:11
9楼
  太搞笑了,混凝土强度多少还是你和监理吵出来的?你们的试验报告干吗吃的?工程资料有真假,但是真假都要有依据,要和相关工程资料交圈,这个应该能理解吧?监理让你气愤了?很明显是你让监理气愤了才对。

  不过话说你们还在用自拌混凝土啊,那首先混凝土质量就要考虑。对于100%强度要求的构件,可以14天的时候看一下强度。横向体系少于半个月就拆模,确实不太妥当。
回复
espn131
2013年01月16日 10:05:50
10楼
我觉得应该有实验报告吧,还有其他资料啊
回复
lizhi911700
2013年01月16日 10:31:41
11楼
同条件的试块就是拆模的一个依据!同条件试块要是压够了,便可以了!
混凝土的强度和养护,温度等都有很大关系!所以不能简单的就按照天数来确定,天数确定是一个经验性质的数据!
顺便说一下,28天是标准养护,与拆模无关,是体现混凝土的最终强度的!
回复