刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。
刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?
按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。
22楼
:hug:谢谢 谢谢 我收藏了 学习一下
回复
23楼
学习一下,谢谢!
回复
24楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-7 10:29 编辑
R=ρ×L÷S
变压器低压侧短路电流Id=Ie÷Uk%
欧姆定律还会用吧?
很多朋友因工作上用不上,所以不会,到轮到你自己一定要做时,怎么找也会找到它的!
回复
25楼
呵呵,没做过照明电路的计算,有个疑问:
一楼开关箱的微断出口处的短路电流一般是单相短路电流吧?那电压是否应用220V,及是否要考虑回流中性线的电阻?
回复
26楼
fitman 发表于 2013-2-7 10:44 呵呵,没做过照明电路的计算,有个疑问:一楼开关箱的微断出口处的短路电流一般是单相短路电流吧?那电压 …三相电源进到开关,计算短路电流要计算二相短路电流,单相短路电流可用二相短路电流除以根号3好了。
回复
27楼
lingxuct 发表于 2013-2-8 13:12 三相电源进到开关,计算短路电流要计算二相短路电流,单相短路电流可用二相短路电流除以根号3好了。谢谢解答。还有一疑问,如果三相开关出口就是多路的单相开关,那此开关还需要按三相短路的电流来校验吗?
回复
28楼
“如果三相开关出口就是多路的单相开关,那此开关还需要按三相短路的电流来校验吗?”
一个箱的电源是三相的,就有发生二相短路的可能,就应该用二相短路电流来核算。
回复
29楼
本帖最后由 fitman 于 2013-2-13 18:16 编辑
新年快乐!请问此时线路阻抗在计算时是否要乘2?规程中对办公楼开关的计算是取三相短路、两相短路还是单相短路?
回复
30楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-14 08:42 编辑
单根相线对地短路是单相短路,二根相线短路是二相短路,线路阻抗是短路电流所通过的路径上的阻抗。
三相短路,只要在二相短路的基础上乘根号3就可以。
回复
31楼
好象不对吧。从电路分析来看三相短路是相电压/(变压器+相线)阻抗,两相短路是是线电压/(变压器+2*相线)阻抗,单相短路是相电压/(变压器+相线+中性线)阻抗。