【讨论】怎样计算短路电流(用实际举例)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2013年01月15日 17:56:47
只看楼主

刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。

刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?

按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。

短路电流计算.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年02月16日 12:57:19
32楼
按我的系统图,楼上朋友的计算结果是多少?
回复
fitman
2013年02月16日 20:08:32
33楼
呵呵,其实16、17楼的计算已经很详细了,就差最后的代入计算的公式了。版主的系统图很清晰明白,但每段线路的阻抗直接相加误差就大了点。
象就我们这种人,画出系统图,查查手册,代入公式计个结果,如果小心点,虽然慢点,结果还是会有的。但非自己专业,对一些参数的选取,内里的关键是很难明白的,特别是关于规程中的要求,更不清楚。
对于照明类的系统,确实没研究,在不同点的开关选择条件是什么?确实需要行家指点指点!
回复
红苹果
2013年02月17日 10:14:50
34楼
:lol
一般低压校验计算这样的计算已经满足工程需要了,以上计算冒失有详细的国标图集实例。好像是叫一本什么什么计算示例的好像,图集名字想不起来了,若干年前看过。。
回复
啊橙
2013年02月18日 12:02:29
35楼
这个还真不会算...
回复
heguibing
2013年02月20日 15:32:34
36楼
三步计算 :
1) 归算到低压侧的高压电源系统阻抗: Rs Xs
2) 归算到低压侧的变压器阻抗: RT XT
3) 母线及电缆的阻抗: RWB XWB

两相短路电流一般为三相短路电流的0.866倍。单相更小。
按照通常接线即可,没有问题。
回复
heguibing
2013年02月20日 15:32:59
37楼
三步计算 :
1) 归算到低压侧的高压电源系统阻抗: Rs Xs
2) 归算到低压侧的变压器阻抗: RT XT
3) 母线及电缆的阻抗: RWB XWB
两相短路电流一般为三相短路电流的0.866倍。单相更小。
按照通常接线即可,没有问题。
回复
hongjian1990
2013年02月21日 09:20:28
38楼
谢谢楼主倾心上传,以后类似资料期待更多分享。
回复
乐乎斋
2013年02月22日 14:45:05
39楼
好贴,学习了
回复
pyz521
2013年02月22日 16:32:26
40楼
这个还真不会、
回复
apple3258
2013年02月22日 21:14:05
41楼
同意15楼,麻烦楼主把计算详细步骤给出来
回复

相关推荐

APP内打开