刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。
刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?
按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。
12楼
Z3和Z4是倒着算的,先计算出Z3和Z4所需要的值,然后,按Z3或Z4计算出电缆的长度。
因为R X 计算出Z,Z的单位是: Ω/km
电缆长度L=Z3/Z
回复
13楼
那请问楼主算的70的电缆阻抗是多少?
回复
14楼
电缆阻抗会算吧?
不会算
回复
15楼
楼主把计算详细步骤给出来,给我们这些小白解解惑,也学习点知识
回复
16楼
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-1-22 14:12 编辑 ]
回复
17楼
在考虑6kA微断分断能力时候,其回路阻抗应大于230/6*1000毫欧即38.33毫欧。
上面计算无误的话,不考虑系统短路容量情况下,自己可以弄个EXCEL很快能计算出来,Zc=sqrt((Rc+Rl)^2+(Xc+Xl)^2)
根据手册数据:
16平方 R=1.097毫欧/米 X=0.087毫欧/米
10平方 R=1.754毫欧/米 X=0.094毫欧/米
自己算呗。。10平方线要达到7米,16平方线要达到12米左右,低压短路电流计算时候一般考虑系统短路容量及系统短路容量换算到低压侧的阻抗参数。
一般情况下,系统短路容量小到50MVA时基本上后面用微断都不碍事,建筑物首级采用微断应该采用高分断能力的微断路,一般高分断微断Icu可达15kA,Ics可达7.5kA。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-1-22 14:26 编辑 ]
回复
18楼
会算,但是算电流和米数有差别
回复
19楼
版主你考虑系统短路容量时,电阻和电抗计算错了!怎么线路电阻和系统电抗相加了!
回复
20楼
我擦。。。弄EXCEL算的,东西多看晕了。。。哈哈,谢谢 =我纠正下。。
回复
21楼
朋友没看到2楼写的是什么吗?
回复