各位高人:小弟做了一个七度区,十五层,抗震等级三级,1.底部加强区约束暗柱wpj配筋为构造配筋按高规配筋率1%就够了SATBMB构造配筋显示1.17%(明显不是构造配筋率),请问这是为什么?2.是否应该以SATBMB配边缘构件钢筋呢?还是以wpj配筋?[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-1-15 16:00 编辑 ]
1.底部加强区约束暗柱wpj配筋为构造配筋按高规配筋率1%就够了
SATBMB构造配筋显示1.17%(明显不是构造配筋率),请问这是为什么?
2.是否应该以SATBMB配边缘构件钢筋呢?还是以wpj配筋?
[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-1-15 16:00 编辑 ]