有一速冻冷库请教各位老师
malaifu0451
2007年08月28日 22:42:31
只看楼主

有一速冻羊肉卷冷库,每卷2.5公斤,每盘5卷,肉卷进库温度在25度左右,环境最高温度32度,甲方要求每日5吨的冻结量 ,工人每小时能卷出500公斤 ,因肉卷水分大 每5分钟就要开门一次,请教这样的冷库需要配比多大的制冷机 和蒸发器

有一速冻羊肉卷冷库,每卷2.5公斤,每盘5卷,肉卷进库温度在25度左右,环境最高温度32度,甲方要求每日5吨的冻结量 ,工人每小时能卷出500公斤 ,因肉卷水分大 每5分钟就要开门一次,请教这样的冷库需要配比多大的制冷机 和蒸发器
vanlog
2007年08月29日 08:17:55
2楼
还不如不关门,加两层风幕好些
回复
ruyilyf
2007年08月31日 17:50:32
3楼

同意,既然门的开关频率这么高,用风幕是很好的选择。
回复
malaifu0451
2007年09月04日 01:31:15
4楼
多谢,我这个库用不用双级的机器呢 因为水分大必须5分钟送进去冻结
回复
ygw001
2007年09月04日 12:50:41
5楼
这种速冻要求,最好使用隧道速冻机,对产品质量还有所保证。
回复
themaww
2007年09月08日 17:04:04
6楼
可以选用我推荐的风幕.申请国家专利的饿
回复
malaifu0451
2007年09月09日 01:02:08
7楼
当时我给拥护推荐隧道 后来因为价格的原因就没有做 多谢个位老师
回复
wangchao002
2007年12月18日 16:34:58
8楼
为什么不包装好以后冻结呢?如果属于散装羊肉,也可以使用统一的大包装,简易形式的塑料,这样不仅可以减少融霜时间,也可以较少干耗,并不影响质量,同时如果机组已经装好,还可以缩短冻结时间,得到更好的口感。楼主以为如何?
回复
ygw001
2007年12月18日 22:30:47
9楼
羊肉切割加工好后5分钟必须进库的原因是,时间长了血水会渗出来,影响产品质量和外观。

如果资金惭愧,建议采用搁架式冻结器加吹风;

如果不采用双级机,除非你在黄河以北,否则很难保证产品速冻时间和产品质量。

当然平板冻结器能满足你的所有要求,因为它能在你的加工间内完成结冻。
回复
malaifu0451
2007年12月31日 17:02:46
10楼
该冷库已做完 用的是双级压缩 配两台冷风机 温度降到-35就不降了 因为是冬季 风冷凝器吸入空气温度-11度 冷凝压力也只有5公斤 我用单高压控制器控制冷凝器风扇 压力也只能维持在7公斤左右,低压在1公斤 油压3.5公斤还算正常,入肉卷1吨,库内降温几乎停止
回复
北冰洋
2008年01月01日 07:38:40
11楼
通过风机开停控制,把冷凝压力调高,有空希望把调试结果反馈到论坛上。
回复

相关推荐