五楼的旁边有一条110KV架空线,请问与建筑的水平间距至少多少米才算安全,谢谢
五楼的旁边有一条110KV架空线,请问与建筑的水平间距至少多少米才算安全,谢谢
2楼
记得有一本规范是讲城市电力规划的(具体名称忘了),里面讲了各个级别架空线与建筑物的距离!!
你找找!!
回复
3楼
DL/T 5092 1999《110~500kV 架空送电线路设计技术规程》规定110kV架空线路边线与建筑之间最小距离为4m
回复
4楼
110KV架空线的电辐射水平有多高,对人体无害的保护范围是多少米。谢谢各位XDJM。
回复
5楼
虽然规定是四米,可是计算是要注意导线的摇摆角,还有悬垂角
回复
6楼
4米是保证110KV输电线路安全运行的最小距离。对人体电辐射水平有多高,对人体无害的保护范围是多少米有争议,好像国内和国外标准大不一样。
回复