客户反馈,电房中,高压出线柜缺相,但出线柜带电显示器仍然有亮,但亮度不一样.可能吗?使用的是这样开关
客户反馈,电房中,高压出线柜缺相,但出线柜带电显示器仍然有亮,但亮度不一样.
可能吗?
使用的是这样开关
2楼
使用是这样的柜型
回复
3楼
这样的显示器
回复
4楼
后来分析,有可能,
例如高压开关出线柜缺一相,没电的一相由于变压器三角形接法通过其它有电的两相感应出一定的电压(虽然电压较低),顺着电缆最终反送到进线柜开关下口,通过传感器显示有电,尽管带电显示器指示灯较其它两相暗一些.
若缺两相,也是如此.
请兄弟们多多指教!
回复
5楼
有产生感应电的可能性,可屏蔽走线,最好选择带门槛的高压带电显示。
不要选择通用的。
回复
6楼
主要作用还是检测柜子是否有高压,缺两相还是会亮,提醒工作人员柜子带电
回复