电房中高压出线柜缺相,带电显示器三相都亮可能吗?
qzg852
qzg852 Lv.2
2007年08月28日 15:51:45
来自于工地图片
只看楼主

客户反馈,电房中,高压出线柜缺相,但出线柜带电显示器仍然有亮,但亮度不一样.可能吗?使用的是这样开关

客户反馈,电房中,高压出线柜缺相,但出线柜带电显示器仍然有亮,但亮度不一样.
可能吗?

使用的是这样开关

1188287499386.gif

qzg852
2007年08月28日 15:54:41
2楼
使用是这样的柜型
回复
qzg852
2007年08月28日 15:56:25
3楼
这样的显示器
回复
qzg852
2007年09月15日 09:13:36
4楼
后来分析,有可能,

例如高压开关出线柜缺一相,没电的一相由于变压器三角形接法通过其它有电的两相感应出一定的电压(虽然电压较低),顺着电缆最终反送到进线柜开关下口,通过传感器显示有电,尽管带电显示器指示灯较其它两相暗一些.

若缺两相,也是如此.

请兄弟们多多指教!
回复
colourcat_3392
2007年09月16日 12:15:03
5楼
有产生感应电的可能性,可屏蔽走线,最好选择带门槛的高压带电显示。
不要选择通用的。
回复
maoping666
2007年10月18日 23:08:42
6楼
主要作用还是检测柜子是否有高压,缺两相还是会亮,提醒工作人员柜子带电