求助茶楼空调的问题!在线等
lipinglong886
2013年01月13日 12:07:15
来自于中央空调
只看楼主

一:首先感谢各位大大的热心帮助二:有一个茶楼,层高4.8米,自己隔了2层,有30多个包厢,包厢里层高在2.2左右,15平方一个。三:因为房子是被夹在中间的,所以除了大门口有采光和通风外,四周都没有窗户,也没办法开窗户,因为开了窗户就到了别人的地方了四:现在要解决的就是空调的问题,选壁挂机还是中央空调或者是什么,五:如果选壁挂机,我自己考虑有2个问题,一个是30多个外机没地方挂啊,二个就是,就算有统一的地方挂,每台空调不就要走很长的铜管到包厢的内机里,成本和效果????

一:首先感谢各位大大的热心帮助
二:有一个茶楼,层高4.8米,自己隔了2层,有30多个包厢,包厢里层高在2.2左右,15平方一个。
三:因为房子是被夹在中间的,所以除了大门口有采光和通风外,四周都没有窗户,也没办法开窗户,因为开了窗户就到了别人的地方了
四:现在要解决的就是空调的问题,选壁挂机还是中央空调或者是什么,
五:如果选壁挂机,我自己考虑有2个问题,一个是30多个外机没地方挂啊,二个就是,就算有统一的地方挂,每台空调不就要走很长的铜管到包厢的内机里,成本和效果????



本人外行,请大家支招,万分感谢 在线等
免费打赏
mage780705
2013年01月14日 17:04:41
2楼
为什么不考虑多联机,这种规模最好。
回复
lipinglong886
2013年01月15日 11:13:08
3楼
谢谢回复。
本人外行,不懂多联机什么意思,能否解释下。并推荐下应该选择什么样的多联机
回复
lipinglong886
2013年01月15日 11:27:30
4楼
本来准备每个包厢装一台 1匹或者1.2匹的壁挂空调。 有30个包厢。

如果是多联机的话,应该装多大的?大概成本在多少 有什么推荐
回复
ljbb1789
2013年01月15日 14:38:34
5楼
多联机就是很多个室内机都用一个室外机
多联机也不是很好啊,层高2.2米,多联机安装空间至少需要300mm左右,这样吊顶就1.9米了,伸个手就摸着天花板了,要么就是局部吊顶,总之打架的事情一堆
新风呢?排风呢?没有新风憋死人,没有排风抽个烟呛死人
还是直接找厂家吧,他们看了现场就知道能不能做了
回复
lipinglong886
2013年01月15日 14:59:09
6楼
找什么样的厂家或者公司



另外问一个外行的问题: 不论你安装何种空调都是无法解决,新风和排风的问题吗?必须要有专门的管道和设备来解决新风和排风吗
回复
yilongfengyue
2013年01月15日 21:45:58
7楼
可以在走廊吊顶一台管道机,做个小型全空气系统,新风可以就近取,排风需根据建筑本身来确定,你的房间只15平的负荷不会太大,用200mm厚的风管就足够了
回复
gufeng241
2013年02月06日 17:42:59
8楼
多联机和风管机都可以解决。
多联机室内机可以选用挂壁机或200MM厚的小巧机型做局部吊顶,基本不影响层高。新排风的话可以用两个全热交换器(新风换气机),管道用PVC管沿墙边布置。缺点造价较贵,大约400元/㎡。
风管机做全空气系统,势必会影响层高,层高本来就低,不建议。
回复
beyond1359
2013年02月06日 21:24:03
9楼
中央空调 新排风你不给设计么
回复
tumuzaixiannewer
2013年02月07日 11:43:37
10楼
没窗户的,消防也不好过吧
单独装排风和新风好了
回复
zhouhong1959
2013年02月08日 10:02:13
11楼
本帖最后由 zhouhong1959 于 2013-2-8 12:52 编辑

多联机一台也不能解决问题。最好装一台风冷冷水机组,各房间安装明装落地风机盘管。4.8米的层高,走廊上安装吊顶排风机,各房间的墙壁安装排风口,各房间的门下部安装百叶作为新风。OK! 所有问题都解决了。多好。别听别人的。
回复

相关推荐

APP内打开