小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?
从铺一根也是开挖!而且单根电缆还不能穿管!最重要的是你不知原电缆故障点的损坏情况,很可能其他两相的绝缘已受到损伤。将来受大电流发热和水的侵蚀,很可能也很快就出现问题。
回复
13楼
还用铝芯?考虑重新铺设吧,,电缆热稳定没校验啊。
回复
14楼
设法找出B相击穿部位!!!
估计就在分接箱附近!!!
或在中间某合适部位(便于修复、之前便于开挖)开断B相、测后半部电缆绝缘!!!
当然,电缆两端要悬空!!!
楼主对倒的办法仅可用于短时应急处理!!!
PEN线内有不平衡工作电流和故障电流,存在安全隐患!!!
都什么年代了,还用铝电缆???!!!
建议开春后换为铜电缆!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 12:07 编辑 ]
回复
15楼
既然下面负荷都是单相的,B相击穿不能用了,那就把B相撤掉不用了,下面负荷就用A相和C相
回复
16楼
供配电考试群 125339174 欢迎大家一起学习进步
回复
17楼
长期用不行,想法找出故障点
回复
18楼
学习 学习了
回复
19楼
击穿位置有可能在户外分线箱处,建议重新剖开电缆保护层检查.
回复
20楼
这样做是很危险的啊!!建议更换电缆!
回复
21楼
建筑物地与箱变地为一个接地系统的话
把原来的B线,变为NPE线,把原来的NPE线变为B相
可以在进户处NPE重复接地
回复