空气开关问题急急急
z745255119
z745255119 Lv.2
2013年01月12日 21:35:34
只看楼主

第一次安装结束后使用3P电铺热空调过程中空气开关里面响,过了几天零线烧了(空气开关上面的零线也就是入户线),然后把线头重新处理了一下,更换空气开关过了几天空气开关又开始响,最后拆掉后发现还是那个零线接头处有烧的痕迹,然后又更换空气开关,线头压的很严,送电之后还是响(空调是专线4平方,入户线6平方)后来直接把空调线接到总开,送电之后还是响,测试了一下总电流大概35A左右,总空开63A的。为什么很短的时间内都换了3个空气开关了,请教一下这是什么原因,谢谢了。

第一次安装结束后使用3P电铺热空调过程中空气开关里面响,过了几天零线烧了(空气开关上面的零线也就是入户线),然后把线头重新处理了一下,更换空气开关过了几天空气开关又开始响,最后拆掉后发现还是那个零线接头处有烧的痕迹,然后又更换空气开关,线头压的很严,送电之后还是响(空调是专线4平方,入户线6平方)后来直接把空调线接到总开,送电之后还是响,测试了一下总电流大概35A左右,总空开63A的。为什么很短的时间内都换了3个空气开关了,请教一下这是什么原因,谢谢了。
免费打赏
hanzhg54
2013年01月12日 23:14:03
2楼
空开质量不行,接触不好打火。
回复
lingxuct
2013年01月13日 11:12:23
3楼
“3P电铺热空调”没问题吧?能开空调吗?电铺是什么意思?

烧的开关是什么型号,规格是多少?

接线4平方是铜芯还是铝芯?

“测试了一下总电流大概35A左右”,空调的电流是多少?
回复
iamzxheng
2013年01月13日 20:02:17
4楼
3P电辅热空调,制热功率在1800-2500w左右,空调电流在15A左右。因此空开响与空调没有很大关系。应该还是找空开自身的问题
回复
zhixiansheng
2013年01月14日 09:34:37
5楼
是塑壳断路器质量问题
回复
红苹果
2013年01月14日 12:55:12
6楼
没办法,,3P空调制热功率肯定很大。。
俺家2P的用的25A的空开吧,也是4平方线,有时候都吱吱的响。。不过用了几年了没烧线,俺的线可都是好线。。。
回复
电气奇才
2013年04月27日 21:26:36
7楼
感觉正泰的低压断路器质量不错
回复
北方郎
2013年04月28日 11:51:23
8楼
jsguxin_cn 发表于 2013-1-14 12:55 没办法,,3P空调制热功率肯定很大。。俺家2P的用的25A的空开吧,也是4平方线,有时候都吱吱的响。。不过 …电气装修要用好料,赞一个!
回复
longbin4812
2013年05月02日 15:31:35
9楼
开关质量原因吗 还是螺丝没搞紧
回复
snusss
2013年05月04日 02:05:44
10楼
嗞嗞响不是电流过大就是空开质量问题,偶最近正忙于此事,一栋楼的空开都是这样的,开发商的电工太省钱了,电表下方的总开关都只用32A的,而且是杂牌
回复
点点滴滴
2013年05月06日 09:39:45
11楼
这个水货比较多啊