列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~
aionyu
aionyu Lv.7
2013年01月12日 20:25:40
来自于通风排烟
只看楼主

列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~现在做了这么些年发现,常规排烟风机难以实现设计要求的风量,很多时候都是管道过长,或者尺寸过小,风机风压不足。难道每个大型项目都上离心风机?疑惑中。。。

列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~
现在做了这么些年发现,常规排烟风机难以实现设计要求的风量,很多时候都是管道过长,或者尺寸过小,风机风压不足。
难道每个大型项目都上离心风机?
疑惑中。。。
免费打赏
aionyu
2013年01月12日 20:27:43
2楼
现在排烟个人偏向于使用常规排烟机(500-600Pa)的话只做40m内的排烟系统。
回复
e688w51
2013年01月14日 21:20:13
3楼
什么叫常规排烟机?难道用离心风机很贵?

还有常规排烟机(500-600Pa)的话只做40m内的排烟系统。你这个500-600是风机静压还是风机全压啊?
回复
aionyu
2013年01月14日 23:25:59
4楼
离心机确实比轴流机贵;
全压
回复
yilongfengyue
2013年01月15日 21:30:46
5楼
我一般都用离心风机,轴流风机一般都电机内置,排烟的话不算很好吧
回复
aionyu
2013年01月16日 20:20:51
6楼
轴流风机电机是有耐火要求的,当然,4楼的考虑也是存在的~
回复

相关推荐

APP内打开