请教
scmaomao
scmaomao Lv.4
2013年01月12日 15:59:56
来自于工地图片
只看楼主

我刚做工程的,在做管道竖向预埋的时候,在楼板墙角留洞。特别是卫生间竖向排水管道预留孔洞,有什么规律吗?一般离墙角多少公分合适?留洞的材料是选用PVC套管还是钢管?有什么规矩?

我刚做工程的,在做管道竖向预埋的时候,在楼板墙角留洞。特别是卫生间竖向排水管道预留孔洞,有什么规律吗?一般离墙角多少公分合适?留洞的材料是选用PVC套管还是钢管?有什么规矩?
免费打赏
q308552452
2013年01月12日 21:03:28
2楼
管井看放什么东西留什么样的洞,电井母线槽就得留方孔好。 水井一般好几根管 直接钉一个木框留长方形。卫生间排水个人觉得离墙面6-7公分左右可以做(是墙面 梁一般比墙面宽的,看墙靠哪一边梁砌的),6公分减去平均3公分的粉刷和瓷砖 留3-4公分打管卡,一般卫生间排水管后期会用瓷砖包起来,可以尽量靠墙。 卫生间洗手盆孔中心15左右, 孔距30CM的马桶离"墙"35-36吧,贴砖后大概32,最好多留点 小了装不起(自信的话可以用110的直接封号钉上,可以不用吊模,屋面雨水也可效仿)。 用什么管材,预留不是很多的话用PVC可以, 从节能环保方面用钢管,要取出来的。 留空没多大规矩吧,吊模能不漏水就OK
回复
scmaomao
2013年01月13日 09:12:36
3楼
谢谢,我正在做,新手
回复