电梯井道和电井内的竖向接地扁钢是否要从柱内通焊一根4*40的扁钢到顶呢?可不可以直接利用柱内的钢筋作为引上线?

电梯井道和电井内的竖向接地扁钢是否要从柱内通焊一根4*40的扁钢到顶呢?可不可以直接利用柱内的钢筋作为引上线?
免费打赏
q308552452
2013年01月12日 21:05:06
2楼
要单独走,有的设计还不只一根,一个井里两三根。
回复