人防物资库、人防汽车库是否需要人员直接对外出口。
renjian7571
2013年01月11日 17:40:20
只看楼主

最近与兄弟设计院合作一大型人防工程,其中有一部分是人防物资库、人防汽车库。人防物资库汽车库各有一条直通室外的汽车坡道作为主要出入口,另外各有若干通往上部建筑的楼梯作为平时人员疏散口,战时为次要出口。兄弟设计单位执意要为物资口加一个战时直通室外的楼梯式人员出入口,我认为没有必要。因为:1、人防标准图上标明人防汽车库、物资库主入口为坡道式对外出口,没有提楼梯出入口。2、人防物资库战时不能掩蔽人员,人防汽车库战时是污染区根本没有人。

2013年01月14日 09:57:49
2楼
哎!怎么没人顶呢,等待高手来回答,跟楼主一起进步
回复
hellokai
2013年01月14日 10:03:35
3楼
我觉得有必要,我们这边4万平的地库就设置了,非战时此楼梯口是被隐蔽封堵的。但看甲方怎么要求了,人家想省钱的话……
回复
甲方施工员
2013年01月14日 10:08:00
4楼
有没有必要是看规范是不是有要求,我这1万平都设了一个
回复
舞吏佐
2013年01月14日 12:23:08
5楼
这种情况要看你的汽车库汽车的出口,是不是满足车辆、人员疏散要求。如若,则直通出口是有必要的;地下室直通楼梯间可以单独设置;也可以和地上楼梯间合用,但地下室楼梯要与地上的楼梯分开,要不消防上过不去。
回复
goto145
2013年01月14日 13:00:36
6楼
已使用者的感觉来看,应该加上,以防万一,也可以多功能实用啊
回复
hl1226
2013年01月15日 08:25:00
7楼
你那物资库有几个口?没听说过物资库还要设楼梯出口
回复
songyuexia0815
2013年01月15日 09:25:31
8楼
都和外边一样是污染区还做什么人防呀,就是怕人在里边,给人做一个逃离的口,最好咨询下你们当地人防审图部门
回复
zyb15023265759
2013年01月15日 09:55:55
9楼
没有做过人防,路过学习了
回复
xiongjunzi705151
2013年01月15日 18:26:38
10楼
物资库 大型的6000以上还要设计两个室外出入口,如果物资库两个合起来不大于6000,可以共用一个室外出入口,规范写的很明白,为何你要不设呢
回复
jiakefu
2013年01月15日 22:50:18
11楼
朋友们的讨论非常有帮助!认真学习和分享!