轻型井点降水方案
dede_098
dede_098 Lv.2
2013年01月11日 17:39:23
只看楼主

一、 工程概况本期设计为2×600MW亚临界汽轮发电机组。今日黄金价格工程地质情况:本工程持力层采用③圆砾层做持力层,③圆砾,层顶一般埋深3.0m ~4.5m,一般厚度6.5m ~9.5m。④细中砂层,层顶埋深一般为10.0m ~13.0m。一般厚度5.0m~7.0m。⑤圆砾层分布于④层之下。层顶一般埋深15.0m ~18.0m。⑥粘土(残积土),褐色,稍湿,坚硬,覆于凝灰岩之上。最大厚度大于6.8m。

一、 工程概况

本期设计为2×600MW亚临界汽轮发电机组。 今日黄金价格

工程地质情况:本工程持力层采用③圆砾层做持力层,③圆砾,层顶一般埋深3.0m ~4.5m,一般厚度6.5m ~9.5m。④细中砂层,层顶埋深一般为10.0m ~13.0m。一般厚度5.0m~7.0m。⑤圆砾层分布于④层之下。层顶一般埋深15.0m ~18.0m。⑥粘土(残积土),褐色,稍湿,坚硬,覆于凝灰岩之上。最大厚度大于6.8m。

二、 编制依据

《火电施工质量检验及评定标准》

《电力建设施工及验收技术规范》

《建筑施工计算手册》

临时土方开挖图纸

三、 降水方案选择

该项目地处伊敏河畔,属砂砾地质结构,渗透系数为150m/天,容水量大,受降水影响地下水位波动变幅1-2m 。枯水期在-6m左右。而本工程大部分建筑物埋深在-6m,处于临界状态,丰水期就无法施工,本工程采取的措施是:采用明沟、集水井的方式进行作业层表面水的降水。在枯水期柱、基础底脚施工完、回填完,防止丰水期淹没,以减少降水施工的降水费用。基础埋深超过-6m的,采用局部井点降水。

本工程主厂房基础底标高为-5.0m,不须采用井点降水,而循环水泵坑及汽轮机基础底标高为-7.5m,可采用轻型井点降水。基础平面基底长度约为50m,宽度约为36m。基础埋深为见施工图,地面持力层为圆砾层,井点降水可以避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在砂砾地层中开挖基坑时,可防止流砂现象发生,渗流向下改善土的性质,使基底土质更加密实,结合本工程基础施工主要在枯水期期间,周期较长的特点,采用轻型井点降水法,沿建筑物环状布置进行人工降水。同时基坑二角设集水箱配合4台QY-3.5型潜水泵排除明水的方法。

四、 井点降水相关计算

1、井点管的埋设深度

H≥H1+h+iL+l
现货白银
式中 H——井点管的埋设深度(m)

H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0m

h—— 基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m

L—— 井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27

i—— 降水曲线坡度 取1/10

l—— 滤管长度(m)取1.2

H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m



2、涌水量计算

(2H-S)S

LgR-LgXO


Q=1.366K





Q——井点系统总涌水量(m3/d)

K——渗透系数(m/d)取150

H——含水层厚度(m)计算暂取11m

R——抽水影响半径(m)计算取91

S——水位降低值(m)取1.2,地下水位取6.8m

XO——基坑设想半径(m) 计算取24

本工程以无压非完整井计算

(2×11-1.2)×1.2

Lg91-Lg24


Q=1.366×150



=8818m3/d

3、计算井点管数量和间距

单井出水量q=65πd l×3 K

=65×3.14×0.05×1.2×3 150

=65 m3/d

需井点管数量:

n=1.1Q/q=149根

基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根

井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。

布置时,为使机械挖土有开行路线,宜布置成端部开口(即留6根井点管距离),因此实际需要井点管数量为:

n=2×66/1+40/0.8 -5=177根

4、校核水位降低数值:



h= 102 -8818/(1.366×150)× (Lg 91- Lg24)

=8.7m

实际降低水位S=10-8.7=1.3m

此值与需要降低水位数值1.2m相符,故布置可行。

5、结论

根据标书的水位情况目前水位在主厂房零米以下 –6.0米左右以及现场测量实际情况为-6.85m,本工程井点管深度在-8.0 m(从-5.0m 处向下埋管)间完全能保障降水要求。降水井点布置见汽机房基础降水井点平面布置图、轻型井点管埋深剖面图。
http://www.solid9999.com.hk