2楼
1P 铺设xps挤塑板
2P 浇筑完混凝土后,第二天出现的不同程度的裂纹
回复
3楼
配胶在粉一层,我们是这样做得。
回复
4楼
可悲啊
单人操作镜头
www.paiju789.com
回复
5楼
保护层薄了,也就是混凝土薄了沉降不均匀造成的,我在XPS板上铺一层炉渣然后打混凝土做保护层
[
本帖最后由 wodeshengri8 于 2013-1-12 10:02 编辑 ]
回复
6楼
保温层上面一般都应先做一层陶粒混凝土找坡层,直接浇筑混凝土不容易控制
怎么处理都不好,这就是面层了吗?
回复
7楼
应该是温度、收缩裂缝,施工时注意一下是能避免的
回复
8楼
之前你们要在下面铺一层钢筋网,现在没得救。
回复
9楼
混凝土几公分的?收缩裂缝,没养护好,用平板机二次抹面,钢丝网抬高一点浇混凝土时
回复
10楼
屋面混凝土出现裂纹是混凝土不均匀收缩,温度裂缝,养护不到位。
回复
11楼
钢筋网片要6×6m断开,浇筑混凝土时将钢筋网片提起来
回复