求教:框架底层计算高度的确定。
hyh6936
hyh6936 Lv.6
2013年01月11日 16:43:26
只看楼主

现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了

现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了
免费打赏
土木客栈
2013年01月12日 08:19:37
2楼
埋深有点大啊 你们总工说的没错。还是取在基础顶安全点 想减少计算高度 得设置地框梁 刚性地坪 才能有效地传递地震简历 在这 把地框梁加大 个人认为 也可减少计算长度 。全部开洞处理 嵌固端选择基础顶 多见几个模型取包络试试
回复
o如梦无痕o
2013年01月12日 08:59:00
3楼
既然是层间刚度比不过 可以做一层梁柱截面做大一点 混凝土标号大一点 到二层 梁柱截面做小一点 混凝土标号按正常取。你这个一层就二层高两米多 用这样的办法,容易一点。
另外你的总工意见是正确的。
不过拉梁不能做 可以做地框梁啊,在多建一层模型,一层按全房间开洞
然后一层地框梁配筋按计算确定也是可以的。