框架设计中,梁上墙的自重考不考虑
llg15918767565
2013年01月11日 16:16:07
只看楼主

各位前辈好,学生我在做框架结构设计中,对有一个问题想不通,就是:恒荷载作用下内力计算中,梁上荷载感觉应该算上梁上墙的自重,但查找的都没有考虑到,是怎么一回事。求解答???????

各位前辈好,学生我在做框架结构设计中,对有一个问题想不通,就是:恒荷载作用下内力计算中,梁上荷载感觉应该算上梁上墙的自重,但查找的都没有考虑到,是怎么一回事。求解答???????
免费打赏
sfymax
2013年01月14日 09:23:53
2楼
恒荷载是楼板重量加梁上墙重,看荷载规范
回复
yinlonglongyin
2013年01月14日 13:08:45
3楼
梁上恒荷载应是由板传导的恒荷载加梁上填充墙重,填充墙重应手动输入
回复
天涯居士
2013年01月14日 13:23:49
4楼
是应该加进去。
回复
llg15918767565
2013年01月14日 15:48:50
5楼
知道了!谢谢
回复
zjxuhappy
2013年01月15日 13:33:59
6楼
墙的荷载不输入,那还考虑什么啊。主要荷载。
回复
suntence
2013年01月15日 16:33:22
7楼
梁上填充墙荷载按梁上的线荷载输入!
回复
zyb15023265759
2013年01月15日 18:36:32
8楼
梁上墙体的荷载按线荷载输入,楼面恒载按实际的板厚,面层装修荷载输入、如果是板上轻质隔墙也要把线荷载输入。
回复
村里的木匠
2013年01月16日 10:11:22
9楼
填充墙必须考虑恒载加在梁上,如果是装修墙呢?按荷载规范4.1.1注5考虑 “5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。”
回复
zhr850719
2013年01月20日 12:03:18
10楼
应该要计算进去,尤其红砖墙,线性荷载也较大,保守总比冒进好!
回复
钢汉
2013年01月20日 22:44:10
11楼
直接计算进去就行了
回复

相关推荐

APP内打开