请教混凝土基础之上的槽钢基础有什么作用
xiaokchouchou
2013年01月11日 12:48:03
来自于中央空调
只看楼主

热泵机组在混凝土基础之上还有一个槽钢基础,为什么机组不可以直接放在混凝土基础上呢?槽钢基础究竟有什么作用?

热泵机组在混凝土基础之上还有一个槽钢基础,为什么机组不可以直接放在混凝土基础上呢?槽钢基础究竟有什么作用?
免费打赏
beyond1359
2013年01月12日 19:38:35
2楼
你见过混凝土留地脚螺栓孔的?
回复
yijiaohandong
2013年01月14日 11:06:29
3楼
学学,就懂了,谢谢
回复
瑞瑞
2013年01月14日 11:39:00
4楼
不是很清楚呦。貌视:混凝土为刚性、钢材料为柔性,这样刚柔相济,设备运行时更为稳妥?这也是说为什么结构柱、梁里混凝土要配钢筋了。呵呵.
回复
iamwangyezhen
2013年01月14日 12:25:52
5楼
留的啊,需要二次灌浆的。需要用高标号的混凝土和膨胀剂
回复
zhouyunew
2013年01月14日 15:15:08
6楼
没有预埋地脚螺栓!埋了就可以直接上去了。一般不预埋因为尺寸出问题安不上。直接加槽钢就可以解决尺寸问题。
回复
hantaisheng
2013年01月14日 17:03:58
7楼
应该是减振,或者是调整高度。
回复
lilinhuqq
2013年01月14日 19:08:30
8楼
个人觉得还是因为高度问题,高度不够接管比较麻烦;至于地脚螺栓的问题,实际现在很多工程室外机已经不需要安装地脚螺栓了,本身机组的振动不是很大。
回复
chachababy
2013年01月15日 10:40:51
9楼
混凝土是一次减振,槽钢配减振基垫是二次减振,是很规范的做法。通常只加槽钢的话是施工队或厂家嫌混凝土不平又协调不了土建解决,只能自己加槽钢和斜铁橡胶垫找平
回复
zhouzixu1127
2013年01月16日 16:59:47
10楼
个人觉得还是为了土建做好基础后,安装施工队方便定位和机组振动时防止横向窜动,加上减震橡胶垫调整需要的高度
回复
牛广人
2013年01月17日 11:08:19
11楼
一般来说是多余的,但是如果在混凝土基础上直接安装设备,要考虑维修时拆卸的问题。
有些槽钢基础就是为拆卸而设计的。