空调水系统水量为什么会减少?不是恒定的吗
lddfzp
lddfzp Lv.2
2013年01月11日 11:47:48
来自于采暖供热
只看楼主

水系统流量按理说是恒定的,为什么会出现水量减少的问题呢?就是因为这个问题我们常常要用流量开关,但是不理解为什么会出现这种情况(系统安装没有问题前提下)。求解

水系统流量按理说是恒定的,为什么会出现水量减少的问题呢?就是因为这个问题我们常常要用流量开关,但是不理解为什么会出现这种情况(系统安装没有问题前提下)。求解
免费打赏
hongliu20032001
2013年01月14日 22:36:21
2楼
提的问题一头雾水!再说清楚些。
回复
lwt6667
2013年01月15日 00:21:04
3楼
室内安装有电动调节阀:调节水系统水量
回复
chachababy
2013年01月15日 16:55:26
4楼
主机流量开关是很关键的保护措施。在系统正常的情况下不会启动,就是因为系统不正常,出现堵塞或漏水情况导致水量不足为了保证主机正常运行才加流量开关的
回复
nethotter
2013年01月15日 18:29:51
5楼
因为有漏水么 这是水系统无法避免的
回复
zwh880
2013年01月17日 13:28:19
6楼
流量之所以发生变化,是因为系统需求(负荷)发生变化了,负荷发生变化,继而引起流量开关发生动作,从而使得循环水泵工况点发生变化----也即流量发生变化。
回复
gpf0805
2013年01月17日 14:43:09
7楼

正解 同时还要考虑漏水(排气排走水)
回复
hcs82288228
2013年01月19日 09:05:14
8楼
个人理解:空调水系统在运行的过程中,由于有换热及管道摩擦的影响,水会产生气化,通过系统排气阀排走,空调水系统的稳压箱的另外一个作用就是补水。第二个原因就是系统存在微量的渗水漏水,安装调试规范只要求系统在试验压力在稳压10分钟,压降不大于0.02Mpa,允许有压力,说明整个系统还是存在渗漏。
回复
chachababy
2013年01月22日 13:49:24
9楼
一派胡言,负荷变化能引起流量开关动作,流量开关是什么你知道吗,流量开关动作了主机就停机了,还调节流量呢