请问,通风机一定要设防火阀来连锁关闭吗,能不能直接连锁火灾报警系统,特别是设墙式风机的时候,火灾时直接通过报警系统关闭风机,免设防火阀
请问,通风机一定要设防火阀来连锁关闭吗,能不能直接连锁火灾报警系统,特别是设墙式风机的时候,火灾时直接通过报警系统关闭风机,免设防火阀
12楼
你们没有看明白楼主的意思。楼主其实说得很明白:风机一定要用防火阀连锁关闭么?好好想想,什么风机有防火阀连锁关闭的要求?只有排烟风机。所以楼主实际上想说的是:排烟风机一定要用防火阀输出连锁信号来关闭么?可不可以用报警系统直接关闭排烟机而不设输出连锁信号的防火阀?答案是:不行。我们首先要清楚电气专业是如何控制的,才能够讨论某做法行不行。那么,电气系统是怎么控制排烟系统动作的?首先,烟感报警系统被触动,发出报警信号传输至消控中心;然后消控中心对报警信号进行确认,当确定火灾确实发生后,切断非消防电源,启动消防设备(包括排烟风机和补风机)。当需要停止排烟风机时,由消控中心输出信号停止排烟机。所以:
1、楼主弄错了一件事:报警系统仅仅具备报警的功能,不具备控制功能。所以,用报警系统控制消防设备是不可能的。报警系统的唯一作用就是大喊一声:着火啦!
2、控制消防设备的是联动控制系统,不是报警系统。
3、排烟机的启停都是由消控中心的联动控制系统来操作的。
4、排烟机前的防火阀不过是输出一个连锁信号而已,最终还是由联动系统来关闭排烟机。
5、排烟机前设防火阀的目的不是为了控制排烟系统的运行,也不是为了隔绝烟火,而是为了保护风机。
6、所以,排烟机实际上在两种情况下停止运行:一,消控中心确认火场无人,为避免排烟补风系统助长火势而停止排烟系统运行;二,排烟机前防火阀关闭,为保护排烟机,停止排烟系统运行。不论哪种情况,都不允许报警系统控制排烟机。