请问,通风机一定要设防火阀来连锁关闭吗,能不能直接连锁火灾报警系统,特别是设墙式风机的时候,火灾时直接通过报警系统关闭风机,免设防火阀
请问,通风机一定要设防火阀来连锁关闭吗,能不能直接连锁火灾报警系统,特别是设墙式风机的时候,火灾时直接通过报警系统关闭风机,免设防火阀
2楼
防火阀有隔断风路的作用,而风机停了,风机进出口室联通的,不能阻挡火势。
回复
3楼
防火阀应该主要起 阻止火灾蔓延的作用,切断电源应该是消防自控的任务,消防自动报警系统会监测火灾信号,等防火阀反馈信号,再去切断电源,怕是晚了。。。每楼层的配电电箱或低压柜火灾自动报警系统设有控制模块,火灾发生时,会切断本层及上下三层非消防电源。当然反馈防火阀状态信号给消防控制,对于重要房间也是必要的,不重要的房间没必要反馈,普通防火阀即可。
[
本帖最后由 cys8553lmz 于 2013-1-14 20:53 编辑 ]
回复
4楼
风管穿越不同的防火分区必须设防火阀的
回复
5楼
风机可以直接连锁火灾报警系统,用控制模块就可以关闭的。若风机设在防火分区隔墙上,必须设置防火阀。
回复
6楼
防火阀的作用是隔断——包括火和烟(风),你可以将其视为防火隔墙的一部分,火灾起了,防火分区有一个缺口是不行的。
回复
7楼
普通风机的话直接用脱钩开关断电就行了~~防火阀是按照穿越防火分区设置的(包括竖向、横向)~
回复
8楼
免设防火阀只有单独管道的单独设备这种情况可以有,但是风机前同样有保护阀门连锁风机关闭。
回复
9楼
与消防系统链接就必须要有防火阀,况且这样链接,消防验收第一个就通不过。
回复
10楼
要记住,安全是第一要义。
如果不做防火阀,消防验收是有大问题的。
回复
11楼
不明白你的意思,通风机不就是为火灾专门备的么 火灾了才启动
回复