同层排水要改为下层排水,应该怎么办?
unbreakablebrian
2007年08月28日 08:27:41
只看楼主

我有一个厨房,设计时洗菜盆的水是通过50的支管同层排的,而且排水立管已经做好了。 现在要菜盆的水通过下一层的吊顶排出去。施工方说在下层的排水立管上重新开一个口,用三通连接排水支管是不可能的。 大家觉得应该怎么办啊?

我有一个厨房,设计时洗菜盆的水是通过50的支管同层排的,而且排水立管已经做好了。
现在要菜盆的水通过下一层的吊顶排出去。施工方说在下层的排水立管上重新开一个口,用三通连接排水支管是不可能的。
大家觉得应该怎么办啊?
zhaolei_128
2007年08月29日 12:04:42
2楼
我以前做过施工,这种东西施工放肯定有办法的,只不过他们觉得花力气又赚不到钱,所以不愿意做.方法有2:
其一:和甲方联系,要甲方发文让其修改.工程量按实际或实际的2-3倍核算.(还有可能涉及到土建的配合)
其二:我个人觉得厨房洗涤排水同层接入比较好,因为厨房洗涤排水管比较容易堵,同层安装方便检修.

自己觉得对的,就要坚持!不要施工方,甲方说要改就一定得改,用合理的证据说服他们!