地下室的消防系统和通风系统都是按图施工的,可最后有的喷淋头正好在风管的上方,导致我喷下来的水有一部分会被风管挡住。 大家已经遇到这个问题是如何解决的啊? 谢谢
地下室的消防系统和通风系统都是按图施工的,可最后有的喷淋头正好在风管的上方,导致我喷下来的水有一部分会被风管挡住。
大家已经遇到这个问题是如何解决的啊?
谢谢
2楼
从风管的侧面拐到下方。具体见 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2005 中7.2章
7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。(自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2005)