地下室的喷淋头在风管上方,该怎么办?
unbreakablebrian
2007年08月28日 08:22:34
只看楼主

地下室的消防系统和通风系统都是按图施工的,可最后有的喷淋头正好在风管的上方,导致我喷下来的水有一部分会被风管挡住。 大家已经遇到这个问题是如何解决的啊? 谢谢

地下室的消防系统和通风系统都是按图施工的,可最后有的喷淋头正好在风管的上方,导致我喷下来的水有一部分会被风管挡住。
大家已经遇到这个问题是如何解决的啊?
谢谢
免费打赏
dreamforma
2007年08月28日 09:19:07
2楼
从风管的侧面拐到下方。具体见 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2005 中7.2章
7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。(自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2005)
回复
wtt7239
2007年08月28日 14:23:39
3楼
2楼的签名我觉得很对,工程是个很专业的东西,一定要有依据,这样我们才能真正学到东西!
回复
unbreakablebrian
2007年08月29日 07:57:36
4楼
喜欢2楼的风格,谢谢了
回复
wangg989111
2007年08月29日 11:00:18
5楼

以后审图时就应该注意到这些问题,提前调整好再安装,避免相互矛盾。
回复
chen200695
2007年08月29日 19:40:32
6楼
我觉得二楼说的很对哦!做什么都要严谨,有依据,不要信口开河阿!
回复
wjh13063538
2007年08月29日 20:23:31
7楼
支持用规范、有依据说话,做工程最关键就是事实呀!
学习二楼的精神
回复
xiongf_2005
2007年08月30日 10:04:21
8楼
支持,还要多熟悉规范才好
回复
zcf-qh
2007年08月30日 10:46:13
9楼
我也支持2楼的解释,理由充分,有据可依!做工程就是要有依据,才能做好!
回复
qwe987321
2007年08月30日 11:37:55
10楼
二楼说的好,在论坛上有些人就乱说,没有根据
二楼的还列出了规范
回复
ziqiangbuxi
2007年08月30日 12:31:42
11楼
针对风管的情况,对成排管道等类同。
回复

相关推荐

APP内打开