真空断路器触点S9是工作位置时切换和QF分合闸操作时切换两者有什么区别?我是一个新人,希望大家指导一下!另附图片:虚线框里是什么意思?
真空断路器触点S9是工作位置时切换和QF分合闸操作时切换两者有什么区别?我是一个新人,希望大家指导一下!另附图片:虚线框里是什么意思?
2楼
1、S8点是断路器小车底盘上的辅助接点,它随小车在试验、工作位置切换,QF点是断路器上的接点,它随断路器合分状态切换。
2、图中虚线框内的点是引自总柜断路器小车和断路器的接点,需要通过过渡端子来连接,实现对计量柜小车电磁锁的解锁和闭锁。
回复
3楼
首先必须先明确,送电后计量车不能直接拉出,必须将断路器分闸并退到试验位置才能拉出。
常态下(进线断路器分闸并在试验位置),S8和QF都为常闭状态,进线断路器摇到工作位置、合闸,S8和QF都切换为常开状态,此时计量车电磁锁不得电(即在锁紧状态),计量车不能操作,这样就不会出现带负荷推拉计量车的误操作。
通常情况下,进线柜和计量柜都必须加机械联锁,以防电气联锁失灵情况下,都不至于误操作。
回复
4楼
两位解释的够清楚了!
回复
5楼
真空断路器触点S9是工作位置时切换和QF分合闸操作时切换两者有什么区别?两个不同的闭锁点,只有在试验位置和开关分位时才可以打开电磁锁。虚框里的含义是一个范围,表示是从别的柜里取过来的,和下边那两个不是一个单元的东西。下边的S8,S9是本柜的。