室外排烟井与送风井水平间距为多少?依据在那里?
cjkcjkkltom
2007年08月28日 07:32:56
来自于通风排烟
只看楼主

室外排烟井与送风井水平间距为多少?依据在那里?

室外排烟井与送风井水平间距为多少?依据在那里?
免费打赏
hlyu
2007年08月28日 08:54:14
2楼
不应小于20米.详细情况见<<GB 50019━2003采暖通风与空气调节设计规范>>第5.4.5条内容.
回复
juwei23
2007年08月29日 15:23:01
3楼
看GB50016-2006 9.4.7