目前,我单位的变电站是从将近4Km左右的区域变电所引来一路10KV 3*240的铜芯电力电缆,有老师傅说:“能输送的安全可靠容量是8000KVA左右,再大电缆就要发热,温升就会很高,影响电缆使用寿命”请问这有啥依据吗?因为仔细问他,他也说不出个道理。我按载流量算可不止8000KVA顺便再问一下,电缆的使用寿命一般是多少年?在论坛里曾看见鼻山班主的帖子讲“是20年,在规范第91页”,请问是什么规范?
目前,我单位的变电站是从将近4Km左右的区域变电所引来一路10KV 3*240的铜芯电力电缆,有老师傅说:“能输送的安全可靠容量是8000KVA左右,再大电缆就要发热,温升就会很高,影响电缆使用寿命”请问这有啥依据吗?因为仔细问他,他也说不出个道理。我按载流量算可不止8000KVA
顺便再问一下,电缆的使用寿命一般是多少年?在论坛里曾看见鼻山班主的帖子讲“是20年,在规范第91页”,请问是什么规范?
12楼
04DX101-1建筑电气常用数据
回复
13楼
送电容量与距离密切相关。
一般范围
3000---8000
最大可能12000的
3000以下从其他线T接,供电局不另送1路
8000以上考虑2路了。或者抬高电压等级、自建变电站
回复
14楼
学习 学习。。。。
回复
15楼
4km采用铜缆,不合适。
回复
16楼
理论上都是这样说的,这是多年的实践总结的可靠工程数据,但是实际应用要灵活掌握,看带什么性质负荷。
回复
17楼
回复
18楼
这一条跟我们做10KV电气安装工程相吻合!
回复
19楼
理论上允许的,可是还要受安装环境影响的!!
回复
20楼
看了下我网上下载的资料,10kV电缆线路,输送容量小于5000kW,输送距离小于10km。
回复
21楼
给你一个答案,供电容量是根据供电电压,电流,供电距离,供电导线的材质,截面积,供电导线敷设的方式与环境,等等有关,关键是控制末端电压降不小于变压器的输入标准要求,详细说来的写一本书,电压降的计算方法很多,像《电工技术常用公式与数据手册》上说,电压降百分比 ∆U%的计算是∆U%=√3×Ig•max(电线上最大工作电流(A))×ρ(工作温度55℃下的电阻率,铜芯取0.0206Ω•mm²/m×L(电缆线长度(m))×100/Un(额定电压)×S(导线截面(mm²))
总之,电压降越少越好,也需要契合实际,考虑投资和使用年限。
[
本帖最后由 fxm6660 于 2013-1-17 16:49 编辑 ]
回复