3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:
这样的控制有必要用PLC不?
譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:
1、先停变频器,定时0.5S
2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S
3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1
以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。
然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:
1、闭合2KM2,定时0.5S
2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。
MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏怎么样?压力设定值和实际值都显示在触摸屏上。
不知道我的想法合适不?或者还有其他方案比较好不?请大家指教,多谢!
感觉系统操作起来是不是太繁琐?操作人员难以接受?要不就用3台变频器分别带3台泵,这样操作稍微简单些吧?
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9 21:47 编辑 ]