【请教】变频器恒压供水的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年01月09日 21:30:14
只看楼主

3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:

这样的控制有必要用PLC不?
譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:
1、先停变频器,定时0.5S
2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S
3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1
以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。
然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:
1、闭合2KM2,定时0.5S
2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。

MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏怎么样?压力设定值和实际值都显示在触摸屏上。
不知道我的想法合适不?或者还有其他方案比较好不?请大家指教,多谢!
感觉系统操作起来是不是太繁琐?操作人员难以接受?要不就用3台变频器分别带3台泵,这样操作稍微简单些吧?

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9 21:47 编辑 ]

捕获.PNG

免费打赏
zhixiansheng
2013年01月14日 09:27:05
12楼
这种是变频恒压供水的变频器就可以解决问题,不需要PLC
回复
w123z456x789
2013年01月14日 16:28:17
13楼
学习了
回复
lingnangongkong
2013年07月01日 19:03:53
14楼
谢谢楼主分享
回复
ncwu0154
2013年07月08日 14:16:14
15楼
其实只用1个恒压供水装置加一个压力传感器就好了。控制很简单的,在恒压供水装置上设定值就可以了。
回复
zhouxianyou189
2013年07月08日 22:20:38
16楼
用恒压供水控制器,简单、实用、价格便宜!
回复
shishuaijun
2013年07月09日 11:05:09
17楼
涨知识了!!
回复
weibo_1490924938811
2017年03月31日 09:56:57
18楼
你这样的解法是比较危险的,加入PLC的话只是比较稳定控制压力,不会像只有ABB变频器控制频繁启动,最重要的还是要看你的二次线路是否能够控制住在压力变化很小的情况下的反馈值是否正确!
回复
a396673967
2017年03月31日 10:49:52
19楼
谢谢 分享 好好学习
回复