我公司是一个造船企业,有一台440KW的柴油发电机(康明斯)在发电时,当电流达到600A左右时,发电机的电压、频率马上下降。我考虑那些用电设备的功率因数在0.7之间。想用配电屏的电力电容做无功补偿。请教各位师傅一下柴油发电机运行时,是否可用电力电容做无功补偿?
我公司是一个造船企业,有一台440KW的柴油发电机(康明斯)在发电时,当电流达到600A左右时,发电机的电压、频率马上下降。我考虑那些用电设备的功率因数在0.7之间。想用配电屏的电力电容做无功补偿。请教各位师傅一下柴油发电机运行时,是否可用电力电容做无功补偿?
2楼
可以的啊,发电厂的发电机也补偿的
回复
3楼
“电流达到600A左右时,发电机的电压、频率马上下降”是什么意思?是不是没到600A是不会下降的?
回复
4楼
我公司是一个造船企业,有一台440KW的柴油发电机(康明斯)在发电时,当电流达到600A左右时,发电机的电压、频率马上下降。我考虑那些用电设备的功率因数在0.7之间。想用配电屏的电力电容做无功补偿。请教各位师傅一下柴油发电机运行时,是否可用电力电容做无功补偿?
柴油机的装机容量用KVA你这台440KW本身都是有功功率,何谈补偿?
另:补偿可以,电容器的Kva数一般为容量的三分之一左右,同时也起到抑制谐波的作用。还要考虑是否有容性负载。
回复