圈梁设置对局部承压的影响
suibian_23
suibian_23 Lv.2
2007年08月27日 23:49:49
来自于砖混结构
只看楼主

圈梁设置对局部承压的影响,我在PKPK中输了圈梁和没输圈梁局部承压结果不一样了,一个满足一个不满足,怎么办啊

圈梁设置对局部承压的影响,我在PKPK中输了圈梁和没输圈梁局部承压结果不一样了,一个满足一个不满足,怎么办啊
免费打赏
vexyu
2007年08月28日 13:20:39
2楼
如果砼梁较高,而圈梁较矮,砼梁与圈梁上皮是一样高度时,圈梁起不到很好的垫梁作用,所以应着情考虑圈梁对局压的作用。
回复
lgyhk
2007年08月28日 17:32:38
3楼
我建模时从来不把圈梁建到模型里面,如果有局压不够的地方,就在梁下面加梁垫.PKPM建模时直接把梁垫建到模型里.
回复
suibian_23
2007年08月28日 22:22:54
4楼
我是有圈梁的时候就不满足了,从砌体规范上算来没有圈梁的时候是够的,因为从公式上把上面的力给忽略了(系数为0)我的圈梁没有混凝土梁高,从PKPM输上圈梁就不够了,从砌体规范上按有圈梁算也是不够的(上面的里系数不为0),那我该按那个算啊,
回复
nosuperman
2007年08月29日 09:09:54
5楼
设置梁垫或垫梁或圈梁的顶标高与大梁的底标高相同,在楼板(屋面板)处的圈梁取消。