请教地下室防水P6抗渗砼的有关问题
wang_jiantao
2013年01月09日 14:56:25
来自于建筑施工
只看楼主

请各位前辈们指点一下,地下室底板和外墙用P6抗渗砼浇筑,砼用水泥一定要用硅酸盐水泥吗?

请各位前辈们指点一下,地下室底板和外墙用P6抗渗砼浇筑,砼用水泥一定要用硅酸盐水泥吗?
免费打赏
无间道
2013年01月09日 15:25:29
2楼
没有这样的规定,必须采用硅酸盐水泥。其实硅酸盐水泥属于高热类水泥,对结构刚性防水是最不利的水泥品种,对于有抗渗要求的混凝土,应该优先采用地热性水泥。
回复
甲方施工员
2013年01月12日 10:06:18
3楼
没有这个规定,只是建议在大体积混凝土浇筑的时候采用水化热小的水泥,防止大体积混凝土内外温差太大
回复
handg025
2013年01月12日 10:24:07
4楼
在GB50208-2011,地下防水工程质量验收规范,4.1.2条,有强调:
宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种的水泥时应经试验确定。

虽说用词是“宜”,但具体使用时应该都用硅酸盐水泥了,其余品种的水泥胶凝混合料太多了,会影响抗渗性能。
回复
wang_jiantao
2013年01月21日 21:03:46
5楼
回复