各位同行,请问建筑只有底层有卫生器具,如果无法做伸顶通气,可不可以在一层顶侧面开孔通气?先谢谢各位了。
各位同行,请问建筑只有底层有卫生器具,如果无法做伸顶通气,可不可以在一层顶侧面开孔通气?
先谢谢各位了。
2楼
可以做侧墙式通气帽.
回复
3楼
请教一下怎样给悬赏分呢?我新手
谢谢
回复
4楼
如果流量满足的话,可以不作通气管!
这种事,我干过好几次,呵呵!
回复
5楼
放大管径,不做通气!!
回复
6楼
就底层是不需要做通气管的,若需要做环形通气管或器具通气管,可以伸到一层顶内,出侧墙通气!
回复
7楼
同意5楼意见,放大管径,不做通气!!
回复
8楼
我个人认为底层卫生间是可以不做通气管的,做不做通气管是要看排水管的管径和整个的污水流量,一层的污水量应该不会很大吧!如果非要做的话,通气管可以做到墙外,或者伸顶侧出,我见过我师父他们做过的
回复
9楼
一层侧面设通气管?这种事千万别做!
万一通气管附近有住宅,人家不把你骂死才怪,有时甚至走过的路人,因为风向问题闻到臭味,也会把你诅咒几句的!
回复
10楼
不做侧面通气管,用室内通气帽,用DURGO(多哥)的!
回复
11楼
多分几条排水出户管,底层排水按不通气管路校核计算,不需要伸顶通气。