求教:关于PKPM混凝土容重参数设置的疑惑!
hyh6936
hyh6936 Lv.6
2013年01月08日 15:22:31
只看楼主

关于PKPM混凝土容重取值一般都考虑墙柱饰面荷载分不同结构体系取26~28。 但是我就有个疑惑就是这样取值是不是增大板荷载了,假如板都为100mm厚,相对容重取25,每平方米板荷载就增加了(28-25)x0.1=0.3KN/平方米,我们一般在算板恒载的时候已经计算了板面层以及板底抹灰的荷载,这样就无形增大了板荷载。 我们再看看相对墙,假如200厚的墙体,3米的层高,取28的容重相当于墙间线荷载为(28-25)x0.2x3=1.8KN/m。而实际上墙面两边抹灰的荷载要大于这个值,假如20mm抹灰,则0.02x20x2x3=2.4KN/M>1.8KN/M。

综上所述,我认为PKPM混凝土容重参数取实际值25,不需要放大,墙面饰面荷载可以折算成墙间线荷载输入,板、梁饰面荷载都折算到相应的板荷载、梁间荷载里面。
现在我了解大多数院都按容重加大输入,包括我们院总工也是这样,是不是就增大板荷载,反而墙荷载还不够,个人认为不妥,但是我作为小弟,也不敢辩解。我看大多数都这样设置,是不是我有些没考虑到,还望大师们多指导,解决一下疑惑!!! 感激不尽
免费打赏
受压与抗拔
2015年03月14日 03:11:05
12楼
好多学问在里面,学习了
回复
hanxingguliuxuan
2015年05月28日 10:56:10
13楼
25.5 26 27
回复
老王在隔壁
2015年05月28日 12:05:50
14楼
取值25~27...
回复

相关推荐

pkpm 中push模块参数设置
PKPM 2015-08-03 21:00:57
APP内打开