求教:关于PKPM混凝土容重参数设置的疑惑!
hyh6936
hyh6936 Lv.6
2013年01月08日 15:22:31
只看楼主

关于PKPM混凝土容重取值一般都考虑墙柱饰面荷载分不同结构体系取26~28。 但是我就有个疑惑就是这样取值是不是增大板荷载了,假如板都为100mm厚,相对容重取25,每平方米板荷载就增加了(28-25)x0.1=0.3KN/平方米,我们一般在算板恒载的时候已经计算了板面层以及板底抹灰的荷载,这样就无形增大了板荷载。 我们再看看相对墙,假如200厚的墙体,3米的层高,取28的容重相当于墙间线荷载为(28-25)x0.2x3=1.8KN/m。而实际上墙面两边抹灰的荷载要大于这个值,假如20mm抹灰,则0.02x20x2x3=2.4KN/M>1.8KN/M。

综上所述,我认为PKPM混凝土容重参数取实际值25,不需要放大,墙面饰面荷载可以折算成墙间线荷载输入,板、梁饰面荷载都折算到相应的板荷载、梁间荷载里面。
现在我了解大多数院都按容重加大输入,包括我们院总工也是这样,是不是就增大板荷载,反而墙荷载还不够,个人认为不妥,但是我作为小弟,也不敢辩解。我看大多数都这样设置,是不是我有些没考虑到,还望大师们多指导,解决一下疑惑!!! 感激不尽
免费打赏
jghouzi12
2013年01月08日 15:26:37
2楼
我也有同样的疑惑,坐等大神解惑!
回复
o如梦无痕o
2013年01月08日 16:16:33
3楼
大多数设计院 板的荷载都不是采用PKPM自动计算容重加附加荷载的方法。
在板荷载里面那个自动计算现浇板容重都是不打勾的。
都是把 板包括抹灰所有重量都一起算好输入进去的 。
所有不会加大板容重 也就不会加大荷载。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2013-1-8 16:20 编辑 ]
回复
hyh6936
2013年01月08日 16:54:32
4楼
多谢如梦大师的讲解,现在明白了为啥一般要求不要自动计算板重了,我们一般都是自动计算板重,所以也没注意这个问题,但是墙间荷载偏小这个问题是不是还是存在呀?
回复
渔夫
2013年01月09日 11:24:23
5楼
我觉得没必要纠结这个 你们院习惯怎么输入就怎么输入 各种方法差别不大的 这点荷载能有多大影响? 结构布置才是关键。
回复
xixitantian
2013年01月09日 17:00:21
6楼
首先,混凝土不是个精细的活儿,不需要斤斤计较,计算得出的结果也只是近似结果。
其次,对于计算板配筋,完全可以只按25输容重,输26~28是对整个结构计算来说,粗略的考虑柱、墙、梁的抹灰重量,是个粗略的平均值,并不能具体到某一项中去。
按你说的如果混凝土重输入25,另外输入柱、墙、梁的抹灰荷载,首先肯定的说这是可以的,但实际操作起来会比较繁琐,输入的荷载比较多,比较细,而结果跟粗略计算的结果也相差不多,对于混凝土结构来说,误差在5%以内是很正常很正常的事情了,为了简化(混凝土结构建模本来就是个简化的模拟过程),就近似考虑了。严格来说,应该计算两次,按25计算板配筋,按26~28计算整体参数,实际操作中,都为了省事,就省去了第一步。当然,如果在现有简化的基础上再考虑细一点,也可以在自动计算恒载的基础上,输入板恒载时扣除多输的这一部分,在计算书中予以说明,我相信,审图的也不会提你的。
回复
hyh6936
2013年01月10日 10:04:02
7楼
谢谢大师指点,思路明晰多了……
回复
highspirit
2013年01月10日 10:40:53
8楼
柱子和剪力墙外面一般都要贴瓷砖或者其它装饰的
主要是放大这个
板的自重是手算的
回复
chenhongjie1
2013年01月10日 17:24:08
9楼
问题理解清楚就行,如果输成28,又点了自动计算,板恒载在计算时会大于25的;如果直接输成28,不自动算的时候其实我个人认为没影响。荷载是一起输进去的,但是梁板重合部分,梁高计入板了,所以再考虑折减
回复
wintown76
2013年05月08日 15:43:18
10楼
同意楼主思路。
砼容重取25,剪力墙另加装饰线荷。这样荷载计算更明确(特别对于厚板肥梁),工作量增加不多。
实际混凝土重量在23kN/立方,加钢筋也很难达到2.5吨
另外,PKPM会重复计算梁板、梁柱重叠部分的混凝土重量,大致可以抵消梁装饰面层重量
回复
lguanzhu
2014年07月31日 09:09:13
11楼
好吧。原来是这样。
回复

相关推荐

pkpm 中push模块参数设置
PKPM 2015-08-03 21:00:57
APP内打开