多联机问题
winds039044025
2007年08月27日 12:36:19
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠指教啊!多联机中主机和内机之间为什么有的用分歧器连接,有的却直接连接?台数问题?还是?分歧器中制冷剂流量是如何分配的啊?都来说说自己的想法啊!

各位大侠指教啊!
多联机中主机和内机之间为什么有的用分歧器连接,有的却直接连接?台数问题?还是?
分歧器中制冷剂流量是如何分配的啊?
都来说说自己的想法啊!
免费打赏
winds039044025
2007年08月28日 14:13:21
2楼
来人啊~~~~~~~~~~~~~`
回复
winds039044025
2007年08月29日 13:45:00
3楼
咋没人呢???
教教我啊!!!
回复
cixixudifeng
2007年08月31日 11:08:41
4楼
多联机内机中都有一个电子膨胀阀 通过他来调节流量
大多是用分支器连接的 只有个别的机型 像是3MXS80 4MXS100是直接连接的
回复
winds039044025
2007年08月31日 11:31:07
5楼
是啊,我问的是直接连接和分歧器连接是通过什么来区别?
什么时候需要分歧器连接?本质原因?
回复
china8868
2007年08月31日 13:11:09
6楼

冷媒的问题
回复
cixixudifeng
2007年09月01日 08:47:02
7楼
这个你要问厂家去了 人家设计就是这样的 我怎么回答你啊
回复
winds039044025
2007年09月01日 14:29:43
8楼


怎么说?什么问题?
回复
克莱门特
2007年09月03日 09:09:48
9楼
分歧器是用来分流冷媒的;电子膨胀阀(有厂家称为分流器)是根据下一系统的大小来分配冷媒的流量的。
回复
vsaveola
2007年09月17日 16:16:24
10楼
分歧器起分配冷媒流量的作用
回复
gigi3721
2007年09月18日 11:53:59
11楼
一个压缩机的一般就用分歧管的,多压缩机的可能是多管也可能是单管分歧的
主要还是厂家的设计问题
回复