探讨总配电以及分配电箱重复接地的做法
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月06日 20:05:14
只看楼主

以下这张图片蓝色框中的重复接地做法是不是按照第二张图的做法总配电箱和分配电箱以及开关箱关于重复接地的做法是不是如下

以下这张图片蓝色框中的重复接地做法是不是按照第二张图的做法
2.jpg


总配电箱和分配电箱以及开关箱关于重复接地的做法是不是如下
1.jpg

2.jpg


1.jpg

知乎圆桌
2013年01月07日 10:50:22
2楼
自己顶顶!
回复
lixia893305306
2013年01月08日 10:41:29
3楼
是对的。。
回复
muyuyao
2013年01月08日 11:09:25
4楼
显然就是那样要求的!!!

但现场没有见过这样做临电接地极的!!!
回复
知乎圆桌
2013年01月08日 15:03:49
5楼
现场是不是直接打入角钢到地下3m左右,在将PE线与角钢连接起来
回复
muyuyao
2013年01月08日 16:14:37
6楼
现场是不是直接打入角钢到地下3m左右,在将PE线与角钢连接起来

-------一根接地极,这种违反规范的做法我可不敢认可!!!

我认为关键是接地电阻是否满足要求!!!
回复
知乎圆桌
2013年01月08日 16:38:06
7楼


那现场一般都是怎么做的
回复
highlin87
2013年01月08日 20:24:48
8楼
低压不是很清楚,高压配电房是在四个角打四个接地极,之间用圆钢连接。接地线鼻子与接地极焊接
回复
muyuyao
2013年01月08日 23:15:42
9楼
那现场一般都是怎么做的

------现场做得大多不像图上那么正规!!!

因为仅作一处接地装置的4根接地极,就需要挖4个深近3米的大坑,挖15米深至少0.8米的沟,而施工现场要做很多处接地装置,这不但需要大量的人工或机械,还要用大量的材料,工时也较长,而施工初期的临电电工又非常少,所以电气老板们是不会让这么做的!!!

往往接地极较短、埋深不足,数量也就1根,最多两、三根,且做完之后,往往不测量接地电阻!!!

所以,对临电施工接地装置的实际施工,现场甲方和监理必须严格进行要求和检查,做完后必须检测!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 23:18 编辑 ]
回复
wuxiqc
2013年01月12日 18:40:13
10楼
做法非常好
回复
bc04102
2013年01月14日 00:44:53
11楼
最好都做重覆接地,别嫌麻烦,对维护人员和运行安全可靠