这样布置剪力墙合理吗,感觉挺乱的
hvanghai
hvanghai Lv.6
2013年01月06日 19:43:31
只看楼主

帮我看下这个结构合理吗?? 6度区,28层住宅,这样布置剪力墙合理吗??[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 编辑 ]

帮我看下这个结构合理吗??
6度区,28层住宅,这样布置剪力墙合理吗??


[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 编辑 ]

未命名.jpg

f8f4f20c5cee9fca343c.rar
32.0 KB
立即下载
免费打赏
hvanghai
2013年01月10日 09:49:29
32楼
标准层CAD平面图发上来了,请高手帮我一下。第一页,上面。

[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 10:46 编辑 ]
回复
gwl5566
2013年01月10日 13:46:42
33楼
第一,第二周期主要上平动,扭转出现第三周期。周期比满足规范要求。可以再优化一下,Y方向墙偏多 建议电梯,楼梯周围布置剪力墙。
回复
lijiangzhou1
2013年01月11日 09:44:43
34楼
楼主这样是否可行
回复
lijiangzhou1
2013年01月11日 10:12:33
35楼
周期比!!!!!
回复
lijiangzhou1
2013年01月11日 10:29:45
36楼
这是位移比!!!!!