这样布置剪力墙合理吗,感觉挺乱的
hvanghai
hvanghai Lv.6
2013年01月06日 19:43:31
只看楼主

帮我看下这个结构合理吗?? 6度区,28层住宅,这样布置剪力墙合理吗??[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 编辑 ]

帮我看下这个结构合理吗??
6度区,28层住宅,这样布置剪力墙合理吗??


[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 编辑 ]

未命名.jpg

f8f4f20c5cee9fca343c.rar
32.0 KB
立即下载
免费打赏
zsm10002
2013年01月08日 10:04:17
12楼
6度,28层。C35就够了? 高人啊。。。
回复
lgdong2011
2013年01月08日 10:15:23
13楼
1.下方四个凸窗处 墙应伸至窗边为宜;
2.核心筒两侧板开洞 宽度 超过此处楼板总宽度1/3,平面不规则;
3.核心筒两侧板开洞处,宜两侧均布置墙,此处不宜隔跨布墙;
4.山墙初留窗洞施工洞外,尽量布满墙,中间轴线两侧长墙宜开洞处理;
5.左右两侧户型中间柱子可替换为L形墙,其上侧卧室右下角宜布L形墙
回复
tiandi_pei81
2013年01月08日 11:41:29
14楼
X向过少,Y向中部的剪力墙可以减短
回复
xfl18
2013年01月08日 11:58:26
15楼
可以跟建筑商量,自厨卫上空过梁,应可减少一些墙,6度区28层,墙体偏多。
回复
chemanhong
2013年01月08日 15:16:27
16楼
布完剪力墙后如果不是做筏板基础的话还要适当考虑基础好不好布,不然到时又为难自己了
回复
elite228
2013年01月08日 16:43:09
17楼
本人愚见:中间凹进去太多,要在适当的楼层做加强连梁或加强板处理。具体还要看一下模型计算。两边窗户墙体不做到头?或者墙体做短点(6度区)
回复
jzc0810
2013年01月08日 21:11:57
18楼
完全可以做成框剪结构,这种10%以下的柱倾覆力矩的多墙少柱的剪力墙结构,还不如是框剪呢
回复
cj200321700
2013年01月08日 21:19:22
19楼
有效楼板宽度估计要超 有点类似细腰了
核心筒布置有问题 部分墙无楼板连接 即使有自身稳定够了 水平力无法传递到剪力墙身,这样墙体刚度实际应该折减 这样布置总工应该好好把把关
回复
雨季
2013年01月08日 21:28:55
20楼
交通盒两侧的大洞是为了偷面积吗,结构怎么处理呢
回复
munan76
2013年01月09日 06:54:21
21楼
凹凸部分加部分板连接