第一张:
我只看到有两竖线那段三相电压波形都忽然下来了然后波形恢复正常。。Ua\Ub\Uc都低于正常值不小。零序有5.5V左右。故障点三相电压波形一起下来了恢复正常。
第二张:
我只看到零序上到50多V,A相偏高不少。故障点前波形正常,故障点后波形不正常了,间隙性的电压忽低忽高,应该是中性点不接地典型的弧光过电压波形吧。
回复
15楼
区管的图,只看到B相电流跟N线电流忽的一起上去了。。。
回复
16楼
1楼的图没有3楼的图容易让人看明白
[
本帖最后由 ttltwang 于 2013-1-10 19:12 编辑 ]
回复
17楼
根据图形看,两段母线应该是联络运行,在发生“故障”后,联络断路器跳闸,A母线回复正常,B母线进入谐振状态。故障原因应为有大的负荷启动,如锅炉、牵引机等,B母线的调压设备进入震荡状态。这种图形确实少见。没有开关状态变化图,及系统接线图,估计都是瞎分析。