帮忙分析一下录波图是什么故障!
pluliang
pluliang Lv.8
2013年01月05日 15:56:26
只看楼主

帮忙分析一下录波图是什么故障!

帮忙分析一下录波图是什么故障!

录波图.JPG

免费打赏
lingxuct
2013年01月06日 13:43:32
2楼
这样的图让人怎么看?

没有标注哪个是电压,哪个是电流,是什么设备。

下面三相怎么会是正弦波的包络线?象有载频在工频上。
回复
lingxuct
2013年01月06日 13:47:22
3楼
我给一个故障录波图,有三相电流和零序电流,A、B、C三相虽在同一轴线上,但从故障产生到跳闸,非常清楚:
回复
alex138029
2013年01月06日 16:43:40
4楼
上面一组从波形上看有短时电压跌落现象。原因可能为大负载启动或有接地故障。

下面一组波形显示电压波动,及电压跌落及电压上升现象。原因可能为大负载启动或接地、短路故障造成电网电压波动。
回复
lingxuct
2013年01月07日 11:19:57
5楼
那后面波形(线条)很密集的是什么意思?
回复
lingxuct
2013年01月07日 11:24:44
6楼
YS-89A线路、主变录波测距装置(嵌入式) [2011年4月30日15时35分第一次录波]

图中不是真正的系统故障波形,是软件模拟的故障,但这个软件没做好,模拟的与真实的相差太远!
回复
pluliang
2013年01月07日 15:37:38
7楼
这一个真实的故障,A段进线有3相短路,B段进线是接地故障,但就是不明白接地的故障波形和正常的66kv(中性点不接地系统)单相接地的故障波形为什么不一样,图形上都是电压图形。
回复
pluliang
2013年01月07日 15:40:19
8楼
线密集区是录波的频率增加一倍的效果。通过放大可以看清。
回复
加菲猫
2013年01月08日 08:11:56
9楼
上图A段母线和B段母线之间有大阻抗吗?

[ 本帖最后由 ttltwang 于 2013-1-9 09:58 编辑 ]
回复
加菲猫
2013年01月08日 08:39:13
10楼
有零序不一定就是接地的

[ 本帖最后由 ttltwang 于 2013-1-9 09:59 编辑 ]
回复
pluliang
2013年01月08日 14:10:40
11楼
B段开始时是短路,接着是接地故障,就是图形比较怪异的那部分,三相交替上升下降,N线有零序电压,经实践检验,那段时间是接地故障,电机都正常运行,接触器没有动作。