塑壳手操和分励脱扣问题?
zhujun_654
zhujun_654 Lv.4
2013年01月05日 14:12:06
只看楼主

问下,塑壳断路器有了手动操作机构,还能用分励脱扣么。当分励脱扣线圈动作时,能带动手动操作的手柄么,有这么大的力么??

问下,塑壳断路器有了手动操作机构,还能用分励脱扣么。当分励脱扣线圈动作时,能带动手动操作的手柄么,有这么大的力么??
免费打赏
fitman
2013年01月05日 16:11:32
2楼
你说的是连到箱外的操作机构吧?如果调整不好,会有点阻滞,但一般跳闸是没问题的,手动分合时会吃力点。
回复
ofc
2013年01月05日 16:21:55
3楼
1.能!
2.能!分闸后手柄位于合分的中间位置。
回复
释然
2013年01月06日 10:14:28
4楼
塑壳断路器由分励脱扣器使断路器在合闸位置脱扣跳闸(中间位置),并不能使手柄处于分闸位置。
回复
lingwg
2013年01月10日 09:10:46
5楼
可以到脱扣位置,再次合闸前需手动再扣到分闸位置
回复
ntsk
2013年01月14日 11:48:55
6楼


塑壳断路器有了手动操作机构,还能用分励脱扣么?
——可以

当分励脱扣线圈动作时,能带动手动操作的手柄么,有这么大的力么??
——可以
——事实上,分励脱扣作用于断路器内部的杠杆机构,与外露手柄的位置是无关的。
——手将手柄使劲固定在合闸位置,也不能影响分励线圈将断路器脱扣,同时断开断路器触头。

补充说明
1,断路器的手柄有三个位置:
合闸[断路器主触头闭合];
分闸[断路器主触头断开];
脱扣[断路器主触头断开];
2,分励脱扣线圈动作后,断路器处于脱扣状态。
回复
swzjwzyq
2013年01月19日 14:25:52
7楼
楼上正解
回复
像雞毛一樣飛
2014年12月12日 08:43:00
8楼
:handshake
回复

相关推荐