本人做某综合楼北向房间供暖立管一个区为6-18层,南向房间分为两个区,1-9层低区,10-18层为高区,出现6-9层北向房间立管至分集水器的分支管长超过10M的户内地暖不热,检测支管处回水压力高于供水压力,机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA,请教高手问题出在那里
本人做某综合楼北向房间供暖立管一个区为6-18层,南向房间分为两个区,1-9层低区,10-18层为高区,出现6-9层北向房间立管至分集水器的分支管长超过10M的户内地暖不热,检测支管处回水压力高于供水压力,机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA,请教高手问题出在那里
2楼
首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供回水压差是0.1MPa,就是10mH2O;机房内供回水压差有10mH2O是正常的。支管处回水压力高于供水压力肯定不正常,你没有说明压力值不知道差多少。一个情况是供水管接反了导致的,也可能是压力表误差造成的(压差比较小的情况下经常出现),你可以将两块压力表交换一下试试。
回复
3楼
回复
4楼
要是压力表没有问题,那就是供回水接反了,
回复
5楼
供回水没有压差,说明水路没流通起来
回复
6楼
如果系统没有水力失衡的话供回水接反的话也没有问题吧,如果你邻居家里装了增压泵,而你邻居家里的回水压力比你这边的供水压力还要高的话你家里就会形成你邻居家循环的一个小回路。系统循环是这样的:1、这样你家里供水管的水就成了你邻居家里用完以后的低温水,你家里出来的水也进入你邻居家的水泵;2、你邻居家里循环的一部分水是你家里流出来的,还有一部分水是系统供水管道里的水,你邻居家里出的水一部分随系统回水管回到主干管中,另一部分水就继续进入你家的管道,往复循环。
我是这样分析的,不知道是不是这样的情况,还望海涵。
回复
7楼
根据您所表述的情况,供水压力应是0.5MPA,回水应是0.48-0.49MPA,压差在1-2米水柱。
如果确定不是6-9层供回水接反,个人建议如下:
1、购买表程小一些的压力表重新测试,如0-0.6MPA;
2、排除管道、阀门、过滤器的堵塞情况;
3、检查室外热力小室自力式平衡阀(如果有的话),是否存在堵塞、调试不到位或者根本不好用,反而增加系统阻力的情况。
回复
8楼
flea431 发表于 2013-1-15 10:45 如果系统没有水力失衡的话供回水接反的话也没有问题吧,如果你邻居家里装了增压泵,而你邻居家里的回水压力 …感觉有点不明白 供水就是供水 回水就是回水不可能 邻居的回水成了我的供水吧
回复
9楼
真不知道哎
回复
10楼
8lwhb 发表于 2013-1-5 15:51 首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供 …说得有道理,看看供回水管是不是接反了,我曾经接触过这个问题。再一个就是用两个压力表。
回复