现在大家都在说变频控制,又是节能又是高效什么的。。。。。如何实现的?感觉挺玄乎的,没感觉!就拿我们这个锅炉房循环水泵变频控制来说吧,采用的ABB的变频控制柜。我知道供暖系统的日负荷变化很大,我就想问下,它是如何找到那个非满负荷状态下的系统工况点的(流量、系统阻力等),如何进行变频控制的?变频器上接到系统上有传感器?求高手给解答一下,呵呵。
现在大家都在说变频控制,又是节能又是高效什么的。。。。。如何实现的?感觉挺玄乎的,没感觉!
就拿我们这个锅炉房循环水泵变频控制来说吧,采用的ABB的变频控制柜。
我知道供暖系统的日负荷变化很大,我就想问下,它是如何找到那个非满负荷状态下的系统工况点的(流量、系统阻力等),如何进行变频控制的?
变频器上接到系统上有传感器?
求高手给解答一下,呵呵。
2楼
这个我也不是很懂,这里面的知识多着呢,建议找自控的厂家学习学习
回复
3楼
循环水泵变频控制已经是很普遍了,一般都是有远传压力表或温度传感器等相关仪器仪表组成的,可手动控制、自动控制及精密控制,至于采用哪种控制方法,由业主自己根据自身条件确定,供货商和厂家根据业主的要求,提供相关的设备和技术服务。
回复
4楼
可多种控制.例如压差控制当供回水压差达到设计值时,由压差变送器给变频器一个信号,变频器控制电机.达到节能目的.还可保护电机.出压差控制还可压力,温度等控制.需要什么样控制就加什么类的传感器或变送器.
回复
5楼
做个一个水泵房是按压差控制的
回复
6楼
就拿我们这个锅炉房循环水泵变频控制来说吧,采用的ABB的变频控制柜==知足
回复
7楼
假如采用的压差控制,当压差变化时,给变频器一个信号,变频器相应的将改变频率,从而使得水泵的转速降低?来实现节能?
但事实是压差为什么会发生变化呢?是由什么引起它变化的呢?
回复
8楼
节能是相对的。不管怎么说变频器的利用是好处多多。
回复
9楼
为什么说节能是相对的?相对于没有变频器的工频情况下不节能?
回复
10楼
dui对于满负荷工作的电机用变频器节能的潜力几乎的没有的。只有一个好处就是“柔启动”。
回复
11楼
压差控制就是用户使用量少了,如有的用户室温达到要求,电动、电磁阀关闭,系统流量需求变小,管网压差增大,水泵变频减小压力和流量达到平衡点
回复