请各位大侠指出不足之处
wsg556600
wsg556600 Lv.7
2013年01月04日 11:24:54
来自于建筑施工
只看楼主
IMG_20121223_165721.jpg

IMG_20121223_165721.jpg

免费打赏
a_0730
2013年01月05日 16:03:09
12楼
除了四楼讲的之外补充:加强冬期施工混凝土养护
回复
zxw627527
2013年01月05日 18:10:15
13楼
梁的高度应该不够吧。从一张图片也看不出来什么......
回复
tianhyan7804
2013年01月06日 09:10:01
14楼
现场搅拌混凝土是不允许的。
工人不戴安全帽是容易出事的。
临边不防护,没有操作平台是很容易掉下去的。
侧模没加固是容易涨模的。
这工地是没人管理的。
不出事故是上天保佑的。
看的人是心惊胆战的。
回复
zyb15023265759
2013年01月06日 10:33:06
15楼
楼主的这个是在浇筑基础吗?好像浇筑混凝土面层水很多,是在养护吗?
回复
xiaobingh1
2013年01月06日 10:38:42
16楼
最起码的安全文明施工呢?
回复
泥瓦匠
2013年01月06日 11:29:16
17楼
到下面下地方的工地看看就走知道了,都这样,哪有什么都俺规范走的
回复
舟山小带鱼
2013年01月07日 10:33:43
18楼
这样的支模 确实存在爆模板的危险,通道也没有搭设 行走不安全
回复
burningwxf
2013年01月07日 10:45:07
19楼
上部结构的钢筋预留没有,所留钢筋应是构造柱,如是结构柱,接头应错开,距离梁顶面的距离根据是否抗震和连接要求进行控制。其他楼上有说了,不在补充。-----供参考
回复
helloc123
2013年01月07日 12:32:16
20楼
同意四楼的看法,安全没有到位。
回复
wuwu_chencheng
2013年01月07日 16:28:41
21楼
这工地看起来好混乱
回复

相关推荐

APP内打开