请教大家,关于VRV
pmprince
pmprince Lv.4
2004年11月06日 23:23:38
来自于中央空调
只看楼主

我有一个比较傻的问题请教大家,为什么VRV系统的图纸中只有一根制冷剂管和一个冷凝水管道呢??一根制冷剂管道,难道制冷剂不用循环吗??我对原理不是很了解,希望大家能和我说明白,谢谢了!!!还有就是关于VRV的连接管道是厂家直接提供吗??还是施工单位自己可以筹措?谢谢大家了!!!

我有一个比较傻的问题请教大家,为什么VRV系统的图纸中只有一根制冷剂管和一个冷凝水管道呢??一根制冷剂管道,难道制冷剂不用循环吗??我对原理不是很了解,希望大家能和我说明白,谢谢了!!!
还有就是关于VRV的连接管道是厂家直接提供吗??还是施工单位自己可以筹措?谢谢大家了!!!
免费打赏
cnbbzz
2004年11月07日 07:39:41
2楼
图纸中只有一根管道,因为安装的时候气管和液管包括电气控制管线都捆扎在一起,就像家用空调一样。

管道由厂家提供
回复
wangaili1314
2004年11月07日 11:06:10
3楼
你是做VRV的吗?在大金的技术资料上有原理介绍
回复
season1984
2004年11月07日 11:27:33
4楼
管道是由施工单位自己筹措的
回复
wjfsxjx
2004年11月07日 12:12:58
5楼
VRV是用分液器连接的,图纸只是示意而已.还有管道是由施工单位或经营单位自备的,厂家不提供的.
回复
wjfsxjx
2004年11月07日 12:14:03
6楼
分液器是由厂家提供的
回复
pmprince
2004年11月07日 16:42:03
7楼
真是谢谢大家!
实际情况是像2楼的师傅说的那样吗?“图纸中只有一根管道,因为安装的时候气管和液管包括电气控制管线都捆扎在一起,就像家用空调一样。“
回复
christie_ps
2004年11月08日 12:30:52
8楼
一般都是这样的
回复
shimy123
2004年11月08日 14:35:38
9楼
如果应用于工程,则电源与控制线不能(与冷媒管)捆扎在一起;应依电气专业要求,单独走管配线。
回复

相关推荐