高压电制冷机组(10KV)的利与弊
syshengyl
syshengyl Lv.2
2013年01月03日 21:11:10
来自于中央空调
只看楼主

现在我公司于一项目,总制冷量为3600RT,到底是选用三台1200RT的高压电(10KV)制冷机还是选用6台600RT的低压电(360V)制冷机,大家 举棋不定。请教各位大侠:高压和低压机组各有什么利与弊呢?感谢!

现在我公司于一项目,总制冷量为3600RT,到底是选用三台1200RT的高压电(10KV)制冷机还是选用6台600RT的低压电(360V)制冷机,大家 举棋不定。请教各位大侠:高压和低压机组各有什么利与弊呢?感谢!
免费打赏
风中雪花
2013年01月05日 10:18:04
2楼
楼主问了个奇怪的问题,如果都是1200RT(或者600RT),才是高压和低压的区别。
你真正问的是6*600RT和3*1200RT,两者的关系。总制冷量3*1200>6*600,都不等于3600.
回复
moneylee888
2015年11月16日 14:48:07
3楼
价格问题、。、、

据说一台同样容量的 10千伏机器 价格是 380V 的5-10倍。。

对设计来说。肯定是 3台合理。但是对业主来说就不一定了。。要综合价格
回复
花椒大老爷
2015年11月17日 14:54:12
4楼
娌℃ゼ涓婇偅涔堝じ寮狅紝璁惧鐣ヨ吹锛
回复
空调砖家
2015年11月18日 20:56:29
5楼
采用10KV机组的优点:
1、直接电网供电,节省变压器。
2、也省了变压器10KV变380V工作过程中的损失。
3、3台机组对水系统来说,总比6台机组的更优化。
不足之处:
1、10KV造价比380机组的贵。
2、10KV能效比380机组的差。
综合比较:选10KV的比较节能。有钱,当然是选择10KV机组。




回复
空调砖家
2015年11月18日 21:01:26
6楼
如果你们是3600RT的项目:

如果你采用10KV机组,就像你所说的3台*1200RT.

如果你想用380V电源的机组,其实现在也有1200RT一台,用3台*1200RT的380V机组,能效还不错。没必要用6台*600RT的机组。
回复
jobgy
2015年11月30日 13:39:39
7楼
10KV的主机你的确定一下现场的启动电流是否足够,保护定值是否需要调整
回复