照明负荷的计算
你走了
你走了 Lv.14
2013年01月02日 18:42:01
只看楼主

三相五线制供电的照明系统图,三相负载不平衡,1L1回路照明负荷2.5kW,2L2回路照明负荷3.2kW,3L3回路照明负荷1.5kW,4L1回路照明负荷3KW,5L2回路照明负荷2.3kW,求计算照明系统的设备容量,需要容量,计算电流。

三相五线制供电的照明系统图,三相负载不平衡,1L1回路照明负荷2.5kW,2L2回路照明负荷3.2kW,3L3回路照明负荷1.5kW,4L1回路照明负荷3KW,5L2回路照明负荷2.3kW,求计算照明系统的设备容量,需要容量,计算电流。
免费打赏
ddchanghongxia
2013年10月10日 15:04:23
12楼
计算电流是怎么算出来的啊?没明白。
回复
love87dream
2013年11月11日 10:53:22
13楼
以前没注意三相负荷平衡,就是尽量使每个回路的总功率差别最小吧?
回复
qifh001
2013年11月30日 00:09:36
14楼
北方郎 发表于 2013-1-3 13:51 注意,不存在三相五线制供电系统,应为三相四线制带PE。单相负荷尽量均匀布置在三相中,建议A:2.5+2.3;B:3 …学习一下,谢了
回复
zr1112
2013年12月28日 12:18:51
15楼
aqsjx 发表于 2013-4-16 07:46 等效三相负荷为3×4.8=14.4kW是怎么算的?单相设备只接于相电压时,等效三相负荷取最大相负荷的三倍。
回复
cts304444679
2014年01月16日 19:47:42
16楼
好资料,谢谢了
回复
天狼之吻
2014年01月31日 21:52:46
17楼
二楼正解!!!!
回复
认真的逗娇娇
2016年07月21日 14:14:46
18楼
aqsjx 发表于 2013-4-16 07:46 等效三相负荷为3×4.8=14.4kW是怎么算的?单相负荷只有相负荷时等效三相负荷取最大相的3倍
回复
变电小白
2016年07月21日 15:18:19
19楼
学习学习,谢谢大家。
回复
co1467962028581
2016年07月21日 15:54:01
20楼
北方郎 发表于 2013-1-3 13:51 注意,不存在三相五线制供电系统,应为三相四线制带PE。单相负荷尽量均匀布置在三相中,建议A:2.5+2.3;B:3 …请问一下为什么A是2.5+2.3,B是3+1.5,C是3.2呢?
回复
希望在前方
2016年07月29日 07:15:29
21楼
路过。。。
回复

相关推荐