在带有分支的线路上使用单相重合闸装置时,分支侧的单相自动重合闸装置采用下列方式
1 分支处无电源方式
a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;
b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。
如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
回复
6楼
无论有没有故障都不在跳闸?
回复
7楼
不论有无故障都不跳闸???